[电气] 应急配电板为何需要由主配电板供电?

[复制链接]
发表于 2017-1-6 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SOLAS II-1 43.5.4要求应急配电板在正常工作时由主配电板供电?这是出于什么考虑呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-1-6 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看到你这个问题 我不禁的陷入了沉思  应急配电板的电在正常情况下不由主板供是需要用应急发电机供吗?应发还要和主发同时工作吗? 不需要供电的情况下 那么所有系统的应急电源从哪儿来啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-6 17:56 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
因为同姓一家人........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-6 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
(应急板应该和应发一样是应急用的   正常情况下为什么要送电)   感觉挺有道理的吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
水密门,信号灯等重要设备直接接应急配电板,如果应急配电板平时没电,这些设备怎么用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比如说,机舱里面舵机的两个马达有一个由应急配电板供电,
正常情况下,两台马达在船舶进出港以及通过狭窄水域时需要同时工作,这是为了安全考虑,当然小船另说,供电顺序应该是,主发>主配电板>NO.1舵机。
主发>主配电板>应急配电板>NO.2舵机。
当出现主配失电的情况,应发自动启动后自动接入应配电板为应急设备供电,当然也包括NO.2舵机,
这样最少可以节省线路,两台舵机还能经常切换,一台主用一台备用。表达能力不强希望能帮到你

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-7 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
意思是应急配电板在正常情况下也是使用的?
我之前以为应急配电板只是在主电源故障后和应急发电机一起使用的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
不妨将法规的原文帖出来,大家一起分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-7 13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2017-1-7 11:42
不妨将法规的原文帖出来,大家一起分析。

5.4 应急配电板在正常工作时应用互连馈线由主配电板供电,此互连馈线在主配电板上应设有适当的过载和短路保护,并应在主电源发生故障时在应急配电板处自动断开。如该系统布置成反向供电,则该互连馈线还应在应急配电板上至少设有短路保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-7 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS规范也要求:
2.2.1.9 在正常情况下,应急配电板应通过相互连接的馈电线由主配电板供电。该馈电线应按本章2.5.9.6 的规定设置保护,并应能在主电源供电失效时在应急配电板处自动切断。

2.5.9.6 一般情况下由主配电板供电给应急配电板的互连馈线,应在主配电板上设有过载和短路保护。
如可反向供电时,则还应在应急配电板上至少设有该馈线的短路保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
播音小郭 发表于 2017-1-7 13:26
5.4 应急配电板在正常工作时应用互连馈线由主配电板供电,此互连馈线在主配电板上应设有适当的过载和短 ...

英文版可能更准确一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 17:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 江海直达 于 2017-1-8 08:43 编辑

要解析你的问题,要分清主电源与应急电源,主配电板与应急配电板,只要电气设备次要电气设备与应急使用的电气设备,将它们的作用分清了,问题也就清楚了。法规规定哪些为船舶在危险状态,为消防救生通信应急操纵等服务的设备,在应急状态须有应急电源供电。但是,所说的这些设备,在船舶正常状态也要运行,它们需要的电源可以源自主电源,而这个时候的应急配电板的功能,仅仅是个区域配电板而已。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-7 23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
受教受教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
江海直达 发表于 2017-1-7 17:19
要解析你的问题,要分清主电源与应急电源,主配电板与应急配电板,只要电气设备次要电气设备与应急使用的电 ...

说的很清晰,思路很正确。大赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2017-1-7 13:30
英文版可能更准确一些。

5.4. The emergency switchboard shall be supplied during normal operation from the main switchboard by an interconnector feeder which is to be adequately protected at the main switchboard against overload and short circuit and which is to be disconnected automatically at the emergency switchboard upon failure of the main source of electrical power. Where the system is arranged for feedback operation, the interconnector feeder is also to be protected at the emergency switchboard at least against short circuit.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
本帖最后由 沙泉0513 于 2017-1-9 13:46 编辑

有的设备要有主电源和应急电源,主盘一断电,应发自动起来给这些设备供电,这些设备两路电源是互锁的,正常情况应急盘上开关合着但是不供电。换电的时候会断一下电。还有的设备就一路电来自应配,正常时主盘给应配供电再到设备,主盘断电了,应发给应急盘供电再到设备。
还有的设备换电的时候不能断电,像通道设备,这时就要有UPS,正常时主电供电,UPS电源来自应配





回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东

ele

ele -->

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
个人感觉,主板向应急板供电不是为了在应急情况使用由主板供过来的电,而是为了使应急板保持随时可用。救指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主威武,强烈支持……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
沙泉0513 发表于 2017-1-9 13:03
有的设备要有主电源和应急电源,主盘一断电,应发自动起来给这些设备供电,这些设备两路电源是互锁的,正常 ...

你给总结一下,所说的不同重要性的设备,为什么设置这种不同的供电配置要求。