照明分配电板每一容量大于 16A 的最后分路的供电灯点应不超过 1 个

请大侠赐教
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2019-1-7 08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有点晦涩,是不是: 配电板容量超过这个值, 然后在这个配电板的最末支路上 最多只允许设置一个灯具照明点  , 配电板容量单位是A (也可能是的哈哈,可能是按熔断器来的)?? 个人见解,欢迎指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-7 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这是天朝规范的原文吗,能贴出原文,让网友评判?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-8 09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2019-1-7 19:56
这是天朝规范的原文吗,能贴出原文,让网友评判?

请看CCS原文
Catch.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-8 11:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
windsgy 发表于 2019-1-8 09:51
请看CCS原文


让IEC92-201说话。天朝规范审查者不认真。
image.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-8 11:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意11.1的最后一句话。天朝船级社的规范所电气专业审查不严,或压根理解错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-14 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不一样啊,拿着就跑,又拿错了,害人啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
唉,真是醉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-17 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是英文表达清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-18 19:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
abeltsao 发表于 2019-1-17 12:46
还是英文表达清晰

那段英文请你给翻译一下,也就吐槽一下CCS规范不严谨