查看: 8939|回复: 20
收起左侧

[SOLAS] 应急发电机房百叶窗

[复制链接]
发表于 2014-8-10 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问应急发电机房风冷排风口百叶窗和自然进风百叶窗正常情况应该是什么状态?我们船上风冷排风口百叶窗常开,风冷器已经被脏东西挂满了
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-8-10 09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
必须是常开的,以便应急发电机可以随时启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
should be open at normal time.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-10 17:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二楼正解,必须常开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种开口每周需要检查保养,看来平时做得不够啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要常开的,以备不时之需
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
除非安装了固定式气体灭火系统,控制站(应急发电机室)和开敞甲板之间的分隔可以设有不带关闭
装置的空气进入开口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-30 08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
需要常开的,以备不时之需
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-15 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
必须是常开的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2017年以前你可以说常开,2017年以后就可以必须加关闭装置了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
fer 发表于 2017-6-16 21:08
2017年以前你可以说常开,2017年以后就可以必须加关闭装置了~

能解释一下莫?我只知道在审批稳性计算时已经要求把它作为非风雨密的进水点考虑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
BRACKET 发表于 2017-8-16 18:08
能解释一下莫?我只知道在审批稳性计算时已经要求把它作为非风雨密的进水点考虑了

CCS  最新钢规,第3篇 第11节 IACS UR M75(Feb 2016)

以上两处都有讲
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
fer 发表于 2017-8-16 20:07
CCS  最新钢规,第3篇 第11节 IACS UR M75(Feb 2016)

以上两处都有讲

iacs m75里面是针对应发室百叶窗带关闭装置的情况的要求,并没有说应发室百叶窗一定需要百叶窗啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
chentao1943 发表于 2017-10-20 14:39
iacs m75里面是针对应发室百叶窗带关闭装置的情况的要求,并没有说应发室百叶窗一定需要百叶窗啊。

最后一句写错了,是并没有要求百叶窗一定要带盖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果百叶窗常闭就不是叫百叶窗了,现在海船上已不允许设计不带风雨密盖百叶窗。
百叶窗一般安装在非居住室如应发/空调/蓄电池/二氧化碳间及艏楼泵站/油漆/杂物间、中楼泵站/工具间等。
安装位置:有动力通风的应安装在下端(二氧化碳间反之),其余安装在上端。具体高度按规范位置1;2执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-25 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
参考:钢规2018第三篇第三章第11节3.11.4“应急发电机室通风”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-31 08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们船上的应急发电机室的百叶窗平时是关闭着的,和应急发电机有联锁,发电机启动前自动通气打开,失气关闭。当然,百叶窗还有手动打开的手轮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-31 14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
够先进的了,通风机也是连锁的失气关闭?水密门如何关闭?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-19 06:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表