发表于 2017-11-2 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 ck540649796 于 2017-11-2 19:34 编辑

当油漆间透气帽在开舱甲板区域时,在通风良好的前提下,是否有必要将透气帽周边3米内的电气附件改为防爆的???

求大侠指导。最好是有规范。谢谢。

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-11-2 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 江海直达 于 2017-11-3 07:25 编辑

透气帽,适用于舱柜。
油漆间,通常机械抽风。但许可使用自然通风,自然通风的话,上出风下进风,风口一米范围内定义成危险区,电气设备元器件要安全型,国人通常称防爆电气。
你可以即刻,百度IACS E12中的第四段,给你清晰的解释。要是懒惰,就记住我上面说的,原意来自E12。
若是机械抽风,从风口3米范围定义危险区。
油漆间门口一米范围也定义危险区;
希望对你有帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-2 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
江海直达 发表于 2017-11-2 20:54
透气帽,适用于舱柜。不怪你,新手嘛?
油漆间,通常机械抽风。但许可使用自然通风,自然通风的话,上出风 ...

怪我没说清楚,不是透气帽,是鹅颈弯通风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 08:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主先生,看起来你是没仔细读我的回帖。
再给你强调一下:自然通风口包括门口一米范围,机械通风口(排风口)3米范围,哪怕是开敞甲板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
针对油漆间来说,自然通风口(包括任何形式的通风口)1米范围内为GENERAL EX ZONES,机械通风口(包括任何形式的通风口)3米范围内为GENERAL EX ZONES. 油漆门如果不气密1米范围内为GENERAL EX ZONES,如果气密还有闭门器门口可以不定义为防爆区域。
GENERAL EX ZONES:蓄电池间、油漆间、OXY room、ACE room.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 20:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
啥理由将氧气瓶储蓄间定义成危险区?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 22:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
王国良 发表于 2017-11-8 15:24
针对油漆间来说,自然通风口(包括任何形式的通风口)1米范围内为GENERAL EX ZONES,机械通风口(包括任何 ...

ABS的规范呐?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-9 11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
王国良 发表于 2017-11-8 15:24
针对油漆间来说,自然通风口(包括任何形式的通风口)1米范围内为GENERAL EX ZONES,机械通风口(包括任何 ...

ACE room指啥?另外气密门怎么理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-9 14:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Tsuneishi1982 发表于 2017-11-9 11:39
ACE room指啥?另外气密门怎么理解?

乙炔乙炔乙炔
回复 支持 反对

使用道具 举报