查看: 429|回复: 4
收起左侧

[SOLAS] 防火分隔舱壁布设电缆怎么办?

[复制链接]
发表于 2024-3-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
如题,电缆支架肯定高度不够380。电缆绑在上面,怎么处理
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2024-3-30 15:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
穿舱件加耐火填料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-4 10:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
厉害了,这波交流水平很高,在大气层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-10 07:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个目前没有统一,明确解释,严格起来,你电缆支架就要包起来,不严格起来就这样。这个问题船级社一般都睁一只眼闭一只眼,不然船没办法造了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-10 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
防火结构典型节点图-电气部分.pdf (321.79 KB, 下载次数: 17) 这个说的是防火分隔舱壁的绝缘延伸怎么处理吗?详细设计都会出一个图纸:防火分隔典型节点图,里面一般都会有关于电缆穿过防火分隔怎么处理的节点图,这个图纸是要送审的,按照这个节点图来做就没有啥问题了啊。实在不行,就像4楼说的,一般现场验船师都睁只眼闭只眼的,只要绝缘把电缆穿舱件包起来了就不会说啥了。
回复 支持 反对

使用道具 举报