请教:货舱CO2喷嘴高度?
     我们建造的一条散货船货舱CO2保护分为上下两层,其中下层区域当时CO2厂家未显示舱盖至喷嘴的具体的高度值,由于工期较紧,我们自己确定了一个尺寸(100mm),现在船东交验时认为离舱盖太近,舱盖阻碍CO2喷嘴的释放,由于修改涉及管子重新定位及补孔,不想修改。请问论坛的各位高人及前辈:此间距是否的确影响CO2的释放?有没有相关的规范说明?

货舱CO2布置.pdf

17.05 KB, 下载次数: 87

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-9 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
是有点高了,正好被舱盖挡住啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 07:34 | 显示全部楼层 来自: 韩国
有什么明确的规范吗?我也想知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那就往下移一下吧
我看也是有点高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 10:13 | 显示全部楼层 来自: 韩国
建议楼主向下移动150MM
还有图纸不能直接放上吗,非得下载看。麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-9 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
留下足迹吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-25 14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我感兴趣的是,CO2气体管子在压载水舱里面也是允许的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山

受教受教受教受教受教受教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-26 07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
受教受教受教受教受教受教
回复 支持 反对

使用道具 举报