发表于 2007-12-27 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
在消防系统中,都要装设隔离阀吗
它主要起什么作用
小弟 在此谢过!
急 急 急
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2007-12-27 17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去查solas, ii-2, reg.10.2.1.4.1,
reg.10.2.1.4.4.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
必须要有隔离阀,是PSC的检查项目.
当使用应急消防泵的时候,流量没有那么大,必须尽量减少
浪费,
那么顺着应急消防泵出来的管系进到机舱的部分就用隔离阀
隔离掉,防止过多水流失

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
xiaoyaodashi110 + 3 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是隔开主消防管路和应急消防管路的吧。
我觉得是怕船员作弊。


[ 本帖最后由 zhaoxiuguo 于 2007-12-27 17:53 编辑 ]
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
LS 解释的言简意赅
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 19:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 pirate 于 2007-12-27 17:51 发表
必须要有隔离阀,是PSC的检查项目.
当使用应急消防泵的时候,流量没有那么大,必须尽量减少
浪费,
那么顺着应急消防泵出来的管系进到机舱的部分就用隔离阀
隔离掉,防止过多水流失

老兄,大体意思我是懂了,但我想补充一下:
因为机舱是火灾最容易发生的区域,在机舱失火的情况下,机舱内的消防管路ye
会被破坏,这时消防水会从烧毁的地方流失,于是规范要求在机舱外且容易达到的地方
设置隔离阀,此阀平时常开,机舱失火时,开应急消防泵或通过国际消防接头供水时,要关掉此阀
以保证机舱外消防水的供应,而机舱内失火水消防效果已经不是太大,可以用co2或者泡沫.

评分

参与人数 1 +3 金币 +5 收起 理由
supervision + 3 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
抗议,我的不给加分,补充的给加分。以后再不回答问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 pirate 于 2007-12-27 20:22 发表
抗议,我的不给加分,补充的给加分。以后再不回答问题了!


我这里斑竹一律不给加分,你就当作贡献了,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 20:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 pirate 于 2007-12-27 20:22 发表
抗议,我的不给加分,补充的给加分。以后再不回答问题了!

老大,别把我的解释当成简单的补充,那可是我多年潜心钻研的结晶,是在与船检血与火的斗争中得到的,
一般人我不告诉的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
路过。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-27 21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 supervision 于 2007-12-27 20:26 发表


我这里斑竹一律不给加分,你就当作贡献了,哈哈

这么说,我只能靠灌水得分了,哈哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-4 13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 WEIGE 于 2007-12-27 20:43 发表

老大,别把我的解释当成简单的补充,那可是我多年潜心钻研的结晶,是在与船检血与火的斗争中得到的,
一般人我不告诉的....

应该是与规范、法规血拼的结果吧。

通常,消防总管上设置的隔离阀是在机舱(主消防泵所在舱室)失火时,主消防泵失去作用,得依靠应急消防泵以及通过国际通岸接头从岸上接消防水来灭火时,得关闭此隔离阀,将机舱部位的消防管路隔离开来,以免消防水倒灌,影响灭火效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-1-4 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
路过 长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-4 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
消防隔离阀的功能是将全船消防系统管路分成几个部分,当一个部分的管路被破坏或者失去消防功能时,关闭隔离阀,以使全船不致于失去消防功能.且此阀一定要设在主甲板上.通常大船的主甲板消防主管分成左右二路,当任何一路损坏时,关闭一侧阀,另一侧可照常使用.另外注明一下,机舱主消防管与甲板防管间,应急消防管与甲板主消防管间也应设隔离阀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-4 15:35 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 iamqgc 于 2008-1-4 15:23 发表
消防隔离阀的功能是将全船消防系统管路分成几个部分,当一个部分的管路被破坏或者失去消防功能时,关闭隔离阀,以使全船不致于失去消防功能.且此阀一定要设在主甲板上.通常大船的主甲板消防主管分成左右二路,当任何一路 ...

我不同意您的解释,请参照ABS 4-7-3 1。11。3 ISOLATING VALVES AND PIPE ROUTING
SOLAS 或者其他规范意思也是相同的,
用来分区的虽然也叫隔离阀,但是跟规范上定义的消防隔离阀是有区别的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-1-4 15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
都是牛人达人  我路过 长见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2008-1-4 20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
jjjjjjjjjjjjjjl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-26 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6楼高人说的全对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错啊不错啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-24 07:02

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表