查看: 7710|回复: 23
收起左侧

[电气] 广播和通用报警放一起声响好坏?

  [复制链接]
发表于 2012-6-13 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
360截图20120613183252215.jpg -->
当一个房间同时有广播和通用报警时,正常两者会同时响,这个时候如果广播和通用报警铃在一起,声响是会加强?还是有些干扰,听不清

360截图20120613182856422.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-6-13 19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
坏坏坏坏坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
根据LSA规则地VII章7.2.1
通用应急报警系统应能发出通用报警信号,  该信号由船舶号笛或汽笛以及附加电铃或小型振膜电警笛或其他等效报警系统,  发出的7 个或以上的短声继以一长声组成,  而后者由船舶主电源及第II-1/42 条或第 II-1/43
条所要求的应急电源供电。除了船舶号笛外,  该系统应能自船舶驾驶室和其他要害位置进行操作。全船所有起居处所及正常船员工作处所均应能听到该系统的报警。该报警系统在起动后能连续发出直至人工关闭或被一有线广播系统的信息所暂时打断。

根据最后一句,本人理解为广播系统响起时,通用报警声音应中断,否则不满足公约要求,应整改。欢迎讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有关系,只要通用报警和广播发出的通用报警声音都是同一个频率就好,声响会加强,但是也加强不到哪里去
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通常情况下,GA优先于PA,故正常情况下:GA扼杀了PA。但PA有override,PA也可以扼杀GA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
会有一些干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感叹你这个三维模型建得太全面了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
设备建的很详细   很是钦佩啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-18 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学海无涯 发表于 2012-6-16 22:09
设备建的很详细   很是钦佩啊

还好了,别人建的,我只会看TRION,专长在详设
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-19 08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这是PA和GA系统分开设计的吧?
GA发出报警时候自动切断广播播音,如果手动按下广播系统的喊话后GA暂停报警,放下话筒后GA继续报警,除非去GA控制面板上消除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-19 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
kun2014 发表于 2012-6-18 20:49
还好了,别人建的,我只会看TRION,专长在详设

厉害  专长是详细设计   我只是个生产设计的新手
模型见过几个都比较难看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-19 21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我是干现场调试的,其实通用报警报警时,必须联动广播、气雾笛、报警灯柱等,所以是一块响的,根据规范要求是只要在房间任何一个角落能听到通用报警响就OK;紧急情况下,广播应能切断通用报警的联动,实现喊话功能。这就要求两者是可以互切的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
,本人理解为广播系统响起时,通用报警声音应中断,否则不满足公约要求,应整改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-16 09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
报警系统应能自驾驶室和其他重要位置(例如消防控制站、救生艇筏登艇处等)进行操作,并应在被触发后一直保持报警状态,直至人工将其关闭或由于公共广播系统工作而暂时中断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个说的比较笼统啦,广播的定义不是很明确,其实3楼的解释可以说是正解。广播有很多功能,包括娱乐(音乐播放)、正常的喊话(PAGING)、还有就是应急喊话(emergency call), 而通用报警就比较好理解,七短一长的警铃声,联动汽笛,机舱报警灯柱。正常情况下,当通用报警响起时,广播的娱乐和正常喊话功能是被屏蔽的,但是当广播的应急喊话工作时候通用报警的警铃,汽笛和报警灯柱是被切断的。因为船长等指挥人员在紧急情况下需通过广播系统的应急喊话功能布置全船人员的撤离或者紧急情况下的工作安排,这个时候是不应该被警铃声干扰的。 从实际情况解读了下,各位看官请置评。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
根据楼主的描述,我认为这种布置本身就是没有必要的,根据《规则》要求全船所有起居处所及正常船员工作处所均应能听到该系统的报警,该地方既然有广播扬声器了,就没有必要设置通用报警警铃了。通用报警信号到广播系统的信号是没有延时,故广播扬声器是完全可以代替GA警铃的,因此一个区域有广播扬声器就不用再设置GA警铃了,故该地方设置两个发声器不合适的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
shipyang0820 发表于 2012-6-13 20:29
通常情况下,GA优先于PA,故正常情况下:GA扼杀了PA。但PA有override,PA也可以扼杀GA。

回复的有点意思,也确实如此
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
xiaoyang903 发表于 2014-6-21 08:59
根据楼主的描述,我认为这种布置本身就是没有必要的,根据《规则》要求全船所有起居处所及正常船员工作处所 ...

同意你的观点,法规也许可。
要是钱多,哪就无所谓。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
江海直达 发表于 2014-6-21 18:19
同意你的观点,法规也许可。
要是钱多,哪就无所谓。

找个机会,有多时间,再解释解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-24 17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是钱多啊!现在广播和通用报警可以组合起来用一套设备,不就可以了。
自己给自己找麻烦啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-18 10:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表