发表于 2012-11-8 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
无人机舱的船,非A类机器处所是否强制要求安装火灾探头?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2012-11-10 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-28 15:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
起居处所需要根据solas IC IIC  IIIC法来确定是否需要固定式探火与失火报警系统。
其他机器处所如该处所安装自动遥控系统或设有不同程度自动或遥控设施应该安装固定式探火与失火报警系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-30 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题有结论了吗?求高人指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-31 12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
jhrannie 发表于 2018-12-30 20:47
这个问题有结论了吗?求高人指教!

这个帖子沉底很久了,待高人回贴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-5 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2018-12-31 12:30
这个帖子沉底很久了,待高人回贴。

前几天咨询英劳审图,说无人机舱的非A类机器处所强制安装火警探头,有人机舱的A类机器处所不强制安装火警探头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-5 14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
jhrannie 发表于 2019-1-5 10:33
前几天咨询英劳审图,说无人机舱的非A类机器处所强制安装火警探头,有人机舱的A类机器处所不强制安装火警 ...

哪位审图说的,结论片面,不可全信
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-7 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2019-1-5 14:57
哪位审图说的,结论片面,不可全信

那能否指教,您是如何看待这个问题?谢谢!