请教各位对于船上优先脱扣开关使用的脱口线圈有规范要求没有? 因为我们船上设计是UMS的,现在使用的是欠压线圈,这就造成在失电时,备用主发自动起来合闸,所有泵组顺序启动,主机在驾驶室2分钟后就可以启动,但是在失电的时候由于优先脱扣开关是失压线圈造成所有1级和2级优先脱扣开关跳闸。请达人解释下这样的设计是否可以?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2013-7-31 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于优先脱扣的设备,都是次要设备,所以采用SHUNT COIL OR UVT COIL 都可以。但由于应急切断线路采用SHUNT COIL,为设计简单化,优先脱扣也使用SHUNT COIL 。