楼主: 朗峰
收起左侧

[SOLAS] SOLAS中消防灭火问题汇总贴!欢迎潜水而入

  [复制链接]
发表于 2014-12-10 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
朗峰 发表于 2014-5-26 20:23
一般BC船上我都没有看见你所说的“压力水柜”来保持消防水的压力?图片中消防泵进水管上的那根貌似电缆 ...

电磁遥控释放门背钩,很多船上都用上了。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-2-1 17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来回答二,3)消防水可以接sprinkle系统,还是消防系统,做平台的都知道
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-18 10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
10、应急消防泵舱里的这个玩意是什么东东?是液位探头吗?哪里规定要装这个玩意?答案:是污水井高位报警探头,防止应急消防泵间被淹掉而设的报警装置
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-17 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好帖,帮顶一下,等有空好好研究研究
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-18 14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,收益匪浅。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-18 15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
围观中,学习中,感谢各位的回答。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
围观加学习
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-23 23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
朗峰 发表于 2014-7-4 21:28
确实也是一种解释
甲板冲洗,锚链管冲洗,还有其它的用途吗?所以想问下

货仓冲洗,
消防水嘛,具备消防功能就行,在对船舶各个方面不受影响的前提下。那些附加功能随便用,

回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学习中,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-30 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
朗峰 发表于 2014-5-26 19:51
1 1,000 总吨及以上的客船,在任何一个舱室失火时,不会使所有消防泵失去作用;和2 1,000 总吨以下的客 ...

公约原文描述为:in passenger ships of less than 1,000 gross tonnage and in cargo ships,1000总吨以下的仅针对客船。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-21 10:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
艏部水线下舱室都行设高位报警
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-30 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、消防泵怎样实现自动启动?是在消防栓出口处安装一个感应联锁启动消防泵的装置吗?是下图中的那个玩意吗?(该船应该算作36人以下客船,这个装置具体叫什么名称?)

图片中消防头附近的盒子理解应该是电伴热接线盒子。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
消防水的用途,可以用来冲洗锚链,可以做船首喷射泵的工作水,可以洗舱
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
10. 的图片是液位探头,监控漏水后泵舱水位上升高,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-7 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先试着回答第二大项的3个问题,不对之处请指正:
1、PE管或PVC管能做消防管吗?感觉这类管子都是热塑不耐高温的。所以个人认为PE或PVC管子不能做消防管(见过外协单位在船上安装这类管子,具体是用作什么管子不是很清楚,照片一时找不到)
PE管或PVC管不能能做为消防管使用,只能用于淡水系统或部分压载水、生活污水管路等。
2、“消防总管应设有适当的排水设施”,实船上一般采取在主甲板或最低露天甲板设置放泄阀用以冬季防冻,图片中设置的这个放泄阀也算,但不一定是在最低甲板处。
3、消防水能兼用哪些用途?下面是一条散货船流向accommodation的消防管进入生活区,但管子的颜色为什么由“红色”变为“白色”了,是不是另做它用了?
消防水能兼用锚链冲洗水、生活污水装置或管路冲洗水、中央空调备用冷却水等用途,图片中生活区变白不太好确定,要看终端设备,预估或用做冲洗、冷却使用。

回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-7 13:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
学习了,不错不错
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-11 11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
消防水管刷红色意义大吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-16 15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好帖子,有些问题确实很难弄清楚一个标准答案,我遇到过一个问题,也是老生常谈的问题,机舱内油柜速闭阀前有截止阀到底可不可以,根据对规范的字面理解是不可以的,因为要求速闭阀直接和油柜连接。但实际上,速闭阀前接一道截止阀非常有用,因为现在对速闭阀的检查比较严格,所以在船上经常试验,一旦这个阀出了问题,可以马上关掉截止阀进行检修,避免缺陷甚至滞留的发生。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-31 13:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
二/3:就是水头或者三付涂错了也可能是进场工人错误涂装,应该还是红色的,同时应该标识流向箭头,
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-23 23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
围观学习。。。。