查看: 3945|回复: 18
收起左侧

[轮机] 应急消防泵和主消防泵间用一个A60非水密舱壁隔开可以吗?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2014-9-18 15:43 |阅读模式 来自: 中国上海
应急消防泵和主消防泵间用一个A60非水密舱壁隔开可以吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-9-18 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
貌似不行,主消防泵一般设置在A类机器处所,SOLAS规范有明确要求,机器处所与应急消防泵及其动力源所在处所之间,不允许有直接通道。当此种布置不可行时,主管机关可以接受这样一种布置,即通道有一个气锁设施,其内机器处所的门达到“A-60”级标准,另一门至少为钢质,2个门均适度气密、自闭且不设门背钩。作为替代,可利用能从远离机器处所和应急消防泵所在处所的位置操作并在这些处所失火时不会被阻断的水密门作为通道。在此种情况下,应急消防泵及其动力源所在处所应设有第2个通道。

评分

参与人数 1金币 +6 +4 活跃 +1 +2 收起 理由
shipbuilderwb + 6 + 4 + 1 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
补充一下,如果不需要从主消防泵处所连通道应急消防泵处所,两个处所间的公用舱壁隔热至相当于对控制站所要求的结构防火要求也是可接受的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
请问,你是怎么做到一个舱壁即是非水密的同时还A60?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
yangtuotuo 发表于 2014-9-18 16:19
貌似不行,主消防泵一般设置在A类机器处所,SOLAS规范有明确要求,机器处所与应急消防泵及其动力源所在处所 ...

高人      
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这些东西找的好辛苦啊,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yangtuotuo 发表于 2014-9-18 16:19
貌似不行,主消防泵一般设置在A类机器处所,SOLAS规范有明确要求,机器处所与应急消防泵及其动力源所在处所 ...

匿名楼主没有说要直接开口进入啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-19 10:28 | 显示全部楼层 来自: 韩国
同意楼上说的,人家没说有开口啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-19 16:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
非水密怎么做到A60的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-19 16:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
非水密怎么做到A60的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-19 16:45 | 显示全部楼层 来自: 韩国

谁说A60分隔就必须水密啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-20 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

A级舱壁不需要达到水密的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-24 14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
蓝翔技校工程师 发表于 2014-9-19 16:34
非水密怎么做到A60的?

比如A60的舱壁开个通风导管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-25 10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
防火门和水密门不同概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-25 07:32

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表