匿名  发表于 2015-9-7 16:34 |阅读模式 来自: 中国上海
船舶,能否通过岸电箱向码头供电啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-9-7 16:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不可以,这个是进口,出口须另外的供电箱。进出口要搞清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
除非有高手背后操作采取短接方式是没问题的。那样只是太危险!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
本帖最后由 江海直达 于 2015-9-7 19:11 编辑

功能上的设计是岸电供给主配电板,只有发电机组不供电条件下,在主板上的岸电开关才可以合闸,也就连锁作用。


理论上,出于某种特别需要,要船上的电站给安装在码头或船坞的某配电箱供电,首先要解除这种连锁作用,适当设置短路保护装置,在有专业人士的监控下,短时间使用。


实际上,这种使用情况的存在概率不大。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2015-9-7 19:09
功能上的设计是岸电供给主配电板,只有发电机组不供电条件下,在主板上的岸电开关才可以合闸,也就连锁作用 ...

发电机--汇流排--汇流排---岸电开关---码头用户
不可以吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 09:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
labilaoxin 发表于 2015-9-7 20:02
发电机--汇流排--汇流排---岸电开关---码头用户
不可以吗

给你摆渡一下:
岸电箱又称船外供电箱、船舶岸电配电箱。船舶停泊码头或厂修时由岸电或其他船舶电源供电的控制箱。岸电箱装设开关、熔断器或自动空气断路器,并装有岸电指示灯和监视岸电极性或相序的设备。


       当船舶进坞或靠停码头时间较长时可以用陆地的电源来供电,称为“岸电”。接岸电时,陆上的电源通过电缆接到通常位于主甲板的岸电箱,岸电箱一般由岸电电源指示灯、自动开关、岸电接线柱、相序指示灯(或负序继电器)等组成。在岸电接入岸电箱后,转换岸电供电的操作一般是在主配电板上通过岸电开关进行的。
       在接入岸电电源时,必须保证岸电相序与船电的相序一致。相序测定装置有相序测定器(指示灯)、负序继电器和指示盘等类型。岸电与船电之间必须互锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
岸电应该是国家电网供电,如果反送电必须经有关部门同意后采取措施如有九线闸等方可供电,很麻烦,而且意义不大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理论上可以,只要取消MSB和岸电箱的互锁,用船上的发电机供电就行。
然并卵,这只是一个意淫的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
放心,船厂生产管理部门干的出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-1 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个功能是可以设计出来的,有什么问题吗?设计出来并不困难,只要在岸电开关上路采集一路信号电源确保岸电开关的欠压装置可以吸合就好了。设计这个没有什么问题,但是在实际应用这一角度来说,有个屁用啊,提出这个要求的人肯定是秀逗了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-1 19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
把岸电连锁改了后,是可以实现的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-3 07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那你直接拉到汇流排啊 哈哈哈哈  就像做盐水缸试验。按电箱还要动手脚,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-3 11:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
CHEUNG 发表于 2016-1-1 11:26
这个功能是可以设计出来的,有什么问题吗?设计出来并不困难,只要在岸电开关上路采集一路信号电源确保岸电 ...

流行好一阵了 中东东南亚非洲 需要一些发电船 将发的电供给岸电配电站 因为当地岸电设备或电站供电能力不足。当然这种船 不是传统意义上的船舶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-3 11:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
aqwe 发表于 2015-9-8 09:47
给你摆渡一下:
岸电箱又称船外供电箱、船舶岸电配电箱。船舶停泊码头或厂修时由岸电或其他船舶电源供电 ...

十三楼的回帖 不知对你有启发吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-3 11:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我相信你说的是哪种专门发电 并馈电给岸电配电线路的那种发电船 参照十三楼的回帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-4 10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
江海直达 发表于 2016-1-3 11:38
流行好一阵了 中东东南亚非洲 需要一些发电船 将发的电供给岸电配电站 因为当地岸电设备或电站供电能力不 ...

有需要是有需要 但是不是在航营运船舶靠港后还需要给岸电供电呢?我觉得你后面回复的对,不是严格意义上的船,可是是特殊船舶。如果岸电设备和供电能力不强 完全可是使用船上自带的设备或者船舶自卸货物啊,不能让船舶发电给陆基上的吊车再给船舶卸货吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-4 13:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2016-1-3 11:41
十三楼的回帖 不知对你有启发吗

启发很大很大..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 11:26 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没有听说过这种船。涨涨见识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-21 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是和接线和方式有关系啊,岸上一般是三相四线制,还有一个地线。而船上很多是三相三线制,中性点不接地。地线接船壳。这样导制无法和岸电相匹配。本人觉得如果解决这个问题(线制一样)则向岸上提供电力很简单的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-6 14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
岸电箱分船外岸电箱、对外(岸)船电箱
回复 支持 反对