查看: 6904|回复: 19
收起左侧

[船体] a60的舱壁,一定水密吗?必须水密补板?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2016-4-21 13:27 |阅读模式 来自: 中国上海
a60的舱壁,一定水密吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-4-21 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这是一定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
深刻理解A60的含义,就明白了---必须水密
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上的为什么这么肯定   ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
楼上的,你可以把你画的图给船级社审查一下就知道了,别告诉我是ZC
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-25 12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
去看下规范,里面肯定有详细的规定的,不认设计人员怎么参照的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
其实A60舱壁不仅仅是水密还可以防止核弹和生化武器的攻击。如果有一天宇宙大帝制造一个超级大的A60舱壁把整个中国全都覆盖,然后我们就可以把其他国家的男人都灭了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
严肃点
A60界面是从SOLAS防火的角度提出来的。钢板加扶墙材加上不燃隔热材料构成A60界面,所有界面上的开口都必须用A60级别的关闭装置或者封堵材料,如A60门窗,防火风闸,电缆堵料,MCT块等。对于你的问题结构骨材贯穿舱壁形成的孔,的确需要补板封堵,不留任何开口。

但是说A60界面上必须用水密补板是不对的,不严谨的。水密补板可以满足A60对于密封的要求,但是A60不要求水密补板。如果用螺栓或者间断焊固定补板或者盖子,也是可以的。

你明白了吗。

评分

参与人数 1 +1 收起 理由
江海直达 + 1 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁说A60一定是水密的?A60有的在superstructure里的,难道里面的这些壁子需要做水密?这不笑话么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水密是有压力要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名
匿名  发表于 2016-7-3 20:54 来自: 韩国
先看一下SOLAS对A级分隔的定义:
2. "A" class divisions are those divisions formed by bulkheads and decks which comply with the following criteria:
.1. they are constructed of steel or other equivalent material;

.2. they are suitably stiffened;

.3. they are insulated with approved non-combustible materials such that the average temperature of the unexposed side will not rise more than 140°C above the original temperature, nor will the temperature, at any one point, including any joint, rise more than 180°C above the original temperature, within the time listed below:

class "A-60"
60 min
class "A-30"
30 min
class "A-15"
15 min
class "A-0"
0 min
.4. they are constructed as to be capable of preventing the passage of smoke and flame to the end of the one-hour standard fire test; and

.5. the Administration required a test of a prototype bulkhead or deck in accordance with the Fire Test Procedures Code to ensure that it meets the above requirements for integrity and temperature rise.
首先是钢制或者等效材料,如果不加补板,就需要用等效材料填充。第二是防止烟和火的通过。
所以水密不是对A60的要求,但是A60会有连续的钢制分隔,对于开孔会有形式认可的封堵。



回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-7-5 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
都是大神啊,延伸的很广。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-12 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
11楼高人,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-12 19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
A60是防火要求,水密是防水要求  怎么联系到一起?加水密补班应该是因为这个仓壁是技术图纸要求水密仓壁,不能根据防火要求来规定
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-17 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两个不同概念
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A60对应应该是气密要求,防止气体及烟雾扩散,水密要求承受一定水压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-30 10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
A60可以理解成60min的火密要求,应该是两个平行概念,不对等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-5 15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
A60  水密,烟密,隔热达到一定标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-5 21:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你这问题就跟问关公和秦琼谁厉害一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-20 18:46

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表