发表于 2016-11-29 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

船上配有2台主发电机,功率约为2850kW,并联运行,没有大功率的负载比如推进器等,最大功率的负载可能也就600KW的泵。
考虑总发电功率小于6000  kW,  所以想采用低压440V的电力系统,不知道各位DS 如何看?是否合理?配电板开关,母排选型是否可以满足要求!

如果不合理的话是采用 6.6kV中压系统还是690V低压系统呢?

在线等~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2016-11-29 13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1. 发电机厂家选型
2. 主配电屏(主要考虑开关能力)
3. 短路能力
4.成本比较
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1. 发电机厂家选型
2. 主配电屏(主要考虑开关能力)
3. 短路能力
4.成本比较
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从目前提供的装机容量及负载信息,低压690V更合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为了金币 忙碌着 打扰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为了金币 忙碌着 打扰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为了金币 忙碌着 打扰了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也认为690V比较合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 21:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你是老板吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 09:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是2x1425kw,还是2x2850kw?如果2x1425,440v没问题。 2x2850kw用690v比较好。不过用那么大发电机做什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
需计算一下,主要考虑是主开关的短路分断电流是否能满足要求。以前做过AC440V,3台2300kw并联。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高压要求较高,还是选用低压吧。开关选型什么都能做到的。有需要可联系我:13564601722 我司专业制造船舶配电系统。(设计&生产&售后服务)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-9 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
440v是60hz吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报