查看: 10624|回复: 27
收起左侧

[电气] 关于发电机欠压保护

[复制链接]
发表于 2017-3-20 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问各位:
      CCS规范电气篇中 2.5.6.5 并联运行的发电机应设有欠电压保护并能满足下列要求:
(1) 用于避免发电机不发电情况下闭合断路器时应瞬时动作;(这句话应该如何理解?)
另外,若电压恢复至额定的85%以上,是否应该自动恢复合闸供电?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-3-20 14:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
下面这个是正确的,你那个不正确.这个只是一个普通要求。下次引用规范的时候要正确引用。
2.5.6.5 并联运行的发电机应设有欠电压保护并能满足下列要求:
(1) 当电机不发电情况下闭合断路器时应瞬时动作;
(2) 当电压降低至额定电压的70% ~ 35% 时,应经系统选择性保护要求的延时后动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
aqwe 发表于 2017-3-20 14:57
下面这个是正确的,你那个不正确.这个只是一个普通要求。下次引用规范的时候要正确引用。
2.5.6.5 并联运 ...

好的,谢谢您的引用。可是第一句话还是不太理解意思,瞬时动作指的是什么?另外若失压脱扣后,电压恢复正常,开关是否可以自动合闸?类似负载的欠压释放呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 15:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
就是发电机一旦停电,断路器应立即跳闸;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 15:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
电压恢复正常,开关是否可以自动合闸?--不可以,如果有PMS,根据PMS设定。
类似负载的欠压释放呢?--欠压释放是另外一回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 liuchong1985 于 2017-3-20 15:55 编辑
aqwe 发表于 2017-3-20 15:46
就是发电机一旦停电,断路器应立即跳闸;

谢谢您的回复,关于发电机欠压脱扣保护我清楚了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
aqwe 发表于 2017-3-20 15:49
电压恢复正常,开关是否可以自动合闸?--不可以,如果有PMS,根据PMS设定。
类似负载的欠压释放呢?--欠压 ...

谢谢您,清楚了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 江海直达 于 2017-3-20 17:07 编辑

你真的都清楚了?
(1) 当电机不发电情况下闭合断路器时应瞬时动作;
你的理解是?要达到啥保护目的?
(2) 当电压降低至额定电压的70% ~ 35% 时,应经系统选择性保护要求的延时后动作。
你的理解是?要达到啥保护目的?为啥延时?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-20 17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我来试着回答一下吧:
1)保护发电机,也可以用做整个配电板保护逻辑的一个输入信号。
2)延时是为了避免过度保护,即有些故障模式没必要切除发电机。
70% ~ 35%延时动作,<35%瞬动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
江海直达 发表于 2017-3-20 17:03
你真的都清楚了?
(1) 当电机不发电情况下闭合断路器时应瞬时动作;
你的理解是?要达到啥保护目的?
...

基于我的理解是:
1:发电机并联运行时,当一台在网发电机准备退出并网供电时,正常的解列顺序应该是先断开该发电机连接至母线的空气开关,然后停止发电机运行。而如果出现先停止发电机的情况(不论是发电机故障还是人为停机)时,则该发电机连接至母线的空气开关应迅速立即跳开,从而保证该发电机不因电压迅速跌落而造成电流急速上升损害发电机。
2:发电机并联运行时,可能由于外界故障等原因导致电压下降至额定电压的70% ~ 35%,此时应根据选择性保护设置延时跳开动作,保证下方可能出现故障的用电器先脱开,之后判断电压是否回升至正常,从而不影响对其他正常用电器的供电。若电压仍然无法回升,则跳开主空气开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-20 22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
张三卖瓜 发表于 2017-3-20 17:19
我来试着回答一下吧:
1)保护发电机,也可以用做整个配电板保护逻辑的一个输入信号。
2)延时是为了避免 ...

同意您2)中的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-14 13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
张三卖瓜 发表于 2017-3-20 17:19
我来试着回答一下吧:
1)保护发电机,也可以用做整个配电板保护逻辑的一个输入信号。
2)延时是为了避免 ...

电压的延时保护有短延时和长延时之分么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-25 22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
长延时,短延时,瞬动一般是是通过ACB的电子脱扣器设置的,用于供配电系统的选择性配合,确保设备不会出现过载和短路,保护电气设备及确保供电可靠性和连续性。
对于电压的延时保护应该不会有短延时和长延时,到目前还没见到过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-26 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
jackal 发表于 2017-6-14 13:19
电压的延时保护有短延时和长延时之分么。

层主并没有提到短延时和长延时啊,这里提到的瞬时也不是电子脱扣器,而是针对另外的脱扣线圈例如施耐德的MN
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-26 15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
haowm 发表于 2017-6-25 22:37
长延时,短延时,瞬动一般是是通过ACB的电子脱扣器设置的,用于供配电系统的选择性配合,确保设备不会出现 ...

一般欠压保护是通过开关的远程控制脱扣线圈实现的,而这个脱扣线圈动作是可以有延时设定的,当监测电压跌落的值达到规范要求后,通过延时设定脱扣线圈,一般延时0.5秒。和电子脱扣器无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-26 19:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 江海直达 于 2017-6-26 20:01 编辑

10楼的第一点. ....这样理解可以不:故障发电机,若没有及时脱离电网,那么电网会给故障发电机供电,虽有逆功率保护(有延迟),也会造成故障发电机组的进一步故障直至损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-26 20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 江海直达 于 2017-6-27 17:37 编辑

从一楼,二楼,看到,CCS的规范修改,修改前,修改后,关于欠压保护的功能的要求,还是不容易让人第一时间领会透切?觉得CCS关于欠压保护的描述有些累赘了。从IEC60092/202/201等标准来说,其宗旨就是,没有建立起电压的发电机不许接入电网,机组停车shutdown情况即刻脱扣,接入电网的发电机发现电压下降,适当延时脱扣,保证供电选择性?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-26 20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
liuchong1985 发表于 2017-6-26 15:36
一般欠压保护是通过开关的远程控制脱扣线圈实现的,而这个脱扣线圈动作是可以有延时设定的,当监测电压跌 ...

具体应该是欠压脱扣线圈,和分励脱扣线圈不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
江海直达 发表于 2017-6-26 19:19
10楼的第一点. ....这样理解可以不:故障发电机,若没有及时脱离电网,那么电网会给故障发电机供电,虽有逆 ...

嗯 对于第一点,江老师是从发电机出现故障的角度进行解释的。
我翻看了一下《船舶设计实用手册》,140页2.5.5.7中有关于发电机的欠电压保护设计介绍,我摘取如下:
1)发电机欠电压保护的目的:
并联运行的发电机应设置欠电压保护,其目的是:
(1)当发电机断路器断开时,防止发电机不发电或电压过低时其断路器闭合
(2)当发电机在供电状态时,防止发电机失电或电压过低仍然继续接在主汇流排上
通过这段话的说明,可能是针对规范中的两条分别做的目的解释。也就是分为两种状态,第一种,发电机电压没有达到并网电压时,不允许并网(反过来讲,解列时,发电机如果先停机那么电压肯定不满足并网电压,则断路器必须立即断开);第二中,发电机已并网时,如果电压过低需要延时断开发电机断路器,这个延时主要是考虑大于发电机断路器短延时脱扣器延时时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-27 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
江海直达 发表于 2017-6-26 20:05
从一楼,二楼,看到,CCS的规范修改,修改前,修改后,关于欠压保护的功能的要求,还是不容易让人第一时间 ...

应该是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册