查看: 2736|回复: 3
收起左侧

[SOLAS] 居住区防火风闸,FIRE DAMPER

[复制链接]
发表于 2017-3-28 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
大家请看一下如图的防火闸有没有什么问题? 墙壁为B级分隔,风闸底下为居住区走廊。

无标题.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-3-28 12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
找问题还不简单。问题可以找一堆出来,关键是,你想要表达什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-28 15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
kingzhime 发表于 2017-3-28 12:31
找问题还不简单。问题可以找一堆出来,关键是,你想要表达什么?

就是想问一下针对SOLAS都有什么问题,如何整改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-29 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
附件是2016Solas自己看吧
082441qzaau6a4zqneale0.jpg -->
082441whyysq3e3vj3xhv3.jpg -->
082442snk8c13n4jn794ia.jpg -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-4-24 22:20

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表