查看: 1804|回复: 7
收起左侧

[轮机] Temporary refuge 对HVAC的要求

[复制链接]
发表于 2017-5-20 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
Temporary refuge 对HVAC有什么要求?谢谢大神
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-5-20 11:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你达到潜艇里面的要求就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-20 16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
aqwe 发表于 2017-5-20 11:42
你达到潜艇里面的要求就可以了

咱能不能严肃点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-20 16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
aqwe 发表于 2017-5-20 11:42
你达到潜艇里面的要求就可以了

咱能不能严肃点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-20 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
aqwe 发表于 2017-5-20 11:42
你达到潜艇里面的要求就可以了

咱能不能严肃点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-20 16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TR 对于HVAC系统的要求,可以根据TR的功能要求来分析:
1.气密性的要求。风闸风门应该是气密的。可以防止危险气体侵入.
2.及时的反馈。 HVAC系统应该与F&G,ESD等系统连锁,保证一旦出现危险,HVAC系统的及时反馈。
3.保证TR正压。 这就要求在危险情况下,TR内HVAC的运行,保证室内正压。 余压阀应该也需要安装。保证合适的正压。当然,应该有失压报警。
4. 电源。 是需要从应急配电盘,还是TR内单独UPS供电。保证HVAC系统的正常运行。
5.防爆。  应该保证风机应为防爆型。
6.风口,室内应该安装气体探头。
7.TR的气密性实验。 在无通风时,TR可以保持多久的正压。
8. 便携式呼吸装备的配置。
9.是专门建造的TR,还是从生活区等区域划出的TR区域。
你可以参考一下UK HSE 和NORSOK的一些要求

一点不成熟的想法。共同思考。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-21 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
xsy1988 发表于 2017-5-20 16:22
TR 对于HVAC系统的要求,可以根据TR的功能要求来分析:
1.气密性的要求。风闸风门应该是气密的。可以防止 ...

嗯嗯,非常感谢,你那有norsok吗?能否发一份
回复 支持 反对

使用道具 举报

