查看: 2712|回复: 12
收起左侧

集控室通风问题

[复制链接]
发表于 2017-6-19 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大神,请教一下集控室通风只需要一路从机舱风机来的送风而没有出风吗?
PS:房间里有独立的柜式空调
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-6-19 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
有进就有出,否则门都打不开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有进没有出,怎么保持房间的压力?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 10:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
送风的时候把门打开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-19 10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2017-6-19 09:33
有进就有出,否则门都打不开了

有送风,但是没出风,门是外开的,所以开门是没问题的,只是担心房间里压力大了之后送风都送不进去了{:4_99:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单从安全角度考虑感觉就不合理,如果有烟或者有毒气体进入集控室该如何???
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-19 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一本正经 发表于 2017-6-19 14:55
单从安全角度考虑感觉就不合理,如果有烟或者有毒气体进入集控室该如何???

这个我觉得不会存在问题,可以将出风口引至开敞甲板安全区域即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-19 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
加个消音回风口,就几本平衡了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-19 16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jsyshy 发表于 2017-6-19 16:34
加个消音回风口,就几本平衡了!

关键是有没有这个必要性,规范、公约都没有对这块有要求,而且船级社退审图上也没提出异议
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-20 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
空调回风呢?只有进风,ECR里的压力大于室外压力。另外就是空气循环怎么循环?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-20 10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
flying58622 发表于 2017-6-20 10:19
空调回风呢?只有进风,ECR里的压力大于室外压力。另外就是空气循环怎么循环?

空调倒是可以内循环的,关键就是ECR里压力理论上讲没处释放,但是又找不到明确的要求要出风,而且实际操作来看确实是可以通过打开集控室的门把风回到机舱里{:4_91:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-20 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 flying58622 于 2017-6-20 11:24 编辑
shjsh169 发表于 2017-6-20 10:46
空调倒是可以内循环的,关键就是ECR里压力理论上讲没处释放,但是又找不到明确的要求要出风,而且实际操 ...

ECR属于集中控制站,按照要求在船舶操控时门应该保持关闭哦(噪音等级的要求)~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-5 09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般会设计出风口的,设计口的位置有高有低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-28 23:24

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表