查看: 1985|回复: 1
收起左侧

夏季工厂防雷击注意事项

[复制链接]
发表于 2017-8-16 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

夏季是雷雨多发季节,雷击伤亡事故时有发生,那么工厂应该怎样做好防雷工作呢?首先我们先要了解:
1.夏季工厂为什么需要防雷?
雷击对工厂的危害极大,当雷击直接击中厂房时,强大的雷电流使建筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸,造成人身伤亡或财产损失。具体体现在三方面:
第一是直击雷:是指雷云对大地某点发生的强烈放电。它可以直接击中设备,也可以击中架空线,电力线,电话线等。雷电流便沿着导线进入设备,从而造成损坏。
第二是感应雷: 它可以分为静电感应及电磁感应。当带电雷云(一般带负电)出现在导线上空时,由于静电感应作用,导线上束缚了大量的相反电荷。一旦雷云对某目标放电,雷云上的负电荷便瞬间消失,此时导线上的大量正电荷依然存在,并以雷电波的形式沿着导线经设备入地,引起设备损坏。当雷电流沿着导体流入大地时,由于频率高,强度大,在导体的附近便产生很强的交变电磁场,如果设备在这个场中,便会感应出很高的电压,以致损坏。对于灵敏的电子设备,尤需注意。
第三是地电位提高: 当10KA的雷电流通过下导体入地时,假设接地电阻为10欧姆,根据欧姆定律可知在入地点处电压为100KV。因入地点处点与其他设备点相连,所以其他设备点电压都为100KV。而接地点电压值为0,设备点与接地点间有100KV的电压差,足以将设备损坏。  
据统计:直击雷的损坏仅占15%,感应雷与地电位提高的损坏占85%。
2.工厂防雷不到位主要体现在哪些方面?
a)未安装防雷设施或防雷设施存在安全隐患
b)违规搭建
c)防雷检测过期
d)对于易燃易爆危险品的工厂仓库,进入仓库的工作人员携带打火机等会产生明火的物品
e)在易燃易爆处携带铁质工具作业,穿带有铁器的鞋子等可能与地面接触产生静电
f)没有建立防雷防火安全管理制度及培训
g)没有建立防雷防火应急预案,配备相应的应急小组
3.工厂防雷可采用哪些安全措施?
工程控制:
a)各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施
b)排放爆炸性危险气体、粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口应处于接闪器的保护范围内
c)主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
d)供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。
e)仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。
f)防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
行政控制:
a)安排人员密切监视易燃、易爆、危险化学品储存场所,应急专业处置队伍集合待命,停止上述物品的运输,就近妥善处置
b)停止户外的生产、旅游、体育、集会、商业等活动
c)位于房顶、脚手架、塔吊等高空作业人员立即停止作业并转移到安全地带
d)密切关注政府通知、气象预报
欢迎关注我们的微信(BowmannHSSE 或 搜索:宝曼HSSE咨询)我们将为你呈现更专业的安全管理知识。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
小小安全员 + 10 说的真好

查看全部评分

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-8-17 07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 23:02

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表