查看: 2138|回复: 5
收起左侧

[电气] 船用动力电缆选择

[复制链接]
发表于 2017-11-2 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
变频器至电机的电缆,系统电压690V,0.6/1kV的电缆能用吗?有什么标准可以参考吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-11-2 19:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 江海直达 于 2017-11-2 20:17 编辑

变频器到马达的动力电缆,厂家通常会推荐带屏蔽和drain wire动力电缆,防止电磁干扰其他设备。电压等级没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 19:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 江海直达 于 2017-11-2 20:58 编辑

实际使用中,三芯带屏蔽动力线缆可用于从变频器到马达,没有问题,只要屏蔽铜丝有效接地。低压动力电缆结构标准IEC60092-353。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-6 19:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
动力电缆选择安装要求,参照IEC60092-352。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-8 16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般是可以的,但是要参考厂家资料,有的厂家是要求用3kV的,有的厂家还需要特殊的3+1的电缆,例如3x120+70等,ABB的就需要这种电缆,我都碰到过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-19 17:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
boyliu16888 发表于 2017-11-8 16:22
一般是可以的,但是要参考厂家资料,有的厂家是要求用3kV的,有的厂家还需要特殊的3+1的电缆,例如3x120+70 ...

说的没错,一般要高一个电压等级,还有3+3e的,最好选了之后让供货商确认一下