请问防火等级H60和A60区别,都叫A60不行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-10 18:49 | 显示全部楼层
H60比A60等级高好不
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-10 22:05 | 显示全部楼层
H60耐火时间为120分钟,比A60高级。

点评

H120耐火时间是多长?  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 18:43 | 显示全部楼层
H60 在2小时的耐火耐火时间中,能够防止烟及火焰的通过
A60 为一个小时

点评

H120耐火时间是多长?  详情 回复 发表于 2017-11-14 12:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 12:14 | 显示全部楼层
youngfp 发表于 2017-11-10 22:05
H60耐火时间为120分钟,比A60高级。

H120耐火时间是多长?

点评

一样的,两小时  详情 回复 发表于 2017-11-15 12:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 12:14 | 显示全部楼层
Jeff-Song 发表于 2017-11-13 18:43
H60 在2小时的耐火耐火时间中,能够防止烟及火焰的通过
A60 为一个小时

H120耐火时间是多长?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-15 12:02 | 显示全部楼层


一样的,两小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-26 22:44 | 显示全部楼层
H: Hydrocarbon Fire 碳氢化合物类火灾,60是时间,温度要求和A60一样,A60去SOLAS上翻吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 11:00 | 显示全部楼层
H60:
两小时的碳氢火焰的实验中,60分钟的时候,虽然失去了完整性和保温,但是一直到120分钟(甚至以后)才形成结构塌陷,失去承载力;
H120:
两个小时的碳氢火焰实验中,120分钟的时候,失去了完整性和保温性能,同时结构也软化塌陷,失去承载力。

A60:
一小时的标准耐火实验(FTP)中,60分钟的时候,失去了完整性和保温性,而且主体结构塌陷,同时失去承载力;


请批评指正。

点评

说的没错呀,完全正解!  详情 回复 发表于 2017-12-8 07:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-27 16:09 | 显示全部楼层
120分钟试验,与A60的试验用火要求也不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-29 14:59 | 显示全部楼层
见识了,造船10年了,第一次听说,长见识了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 11:22 | 显示全部楼层
H60\H120是那部标准里面提出的呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
ubuntu 发表于 2017-11-27 11:00
H60:
两小时的碳氢火焰的实验中,60分钟的时候,虽然失去了完整性和保温,但是一直到120分钟(甚至以后) ...

说的没错呀,完全正解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 08:30 | 显示全部楼层
没听说过H60  学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-26 14:10 | 显示全部楼层
A:standard fire test
H:hydrocarbon fire test
H级比较多应用于油气生产平台,如FPSO,SPAR等
回复 支持 反对