查看: 2647|回复: 5
收起左侧

[电气] 请教一下各位大神

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2018-8-18 22:04 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
康明斯发电机组,铭牌上写着
220439b8800zvctzo6h44t.jpg -->
220440iis5ce0a119aamaa.jpg -->
,这AC Volts:115/230V,L1-N:115V,L2-N:115V,L1-L2:230V。L1、L2是火线,N是中性点,那115相当于相电压,230相当于线电压,115是单相电,230是三相电,这样理解怎么错了
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-8-19 00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
230V可以是单相电,也可以是三相电。接在L1-L2上是三相230V发电机取的其中两相形成的单相230V,接在L1,L2,L3上是三相230V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-19 18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
stormy2008 发表于 2018-8-19 00:35
230V可以是单相电,也可以是三相电。接在L1-L2上是三相230V发电机取的其中两相形成的单相230V,接在L1,L2,L ...

您好,线电压不是相电压的根号三倍吗,115的1.732倍是199,怎么这个线电压是230了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-30 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
异次元 发表于 2018-8-19 18:53
您好,线电压不是相电压的根号三倍吗,115的1.732倍是199,怎么这个线电压是230了

我用一张草图来说明,但图片格式不被这个论坛接受,因此,你无法简明扼要地理解。但通过以下表述,希望你能领会。说明书中说,这是一台单相交流发电机,绕组中央抽头做中性点,绕组两端点L1和L2之间电压230,电压波形正弦波,中性点与端点电压115。
不要跟三相交流电混搭起来了,三相交流电三个正弦波相位角差120度,有1.732的关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-30 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
说明书明明白白说的是单相交流发电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖

学习中。。
回复 支持 反对

使用道具 举报