[SOLAS] 电缆穿过A级分隔的要求

[复制链接]
发表于 2018-9-11 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,最近遇到电缆穿过A0级舱壁的问题,在solas没有找到明确要求,套管有什么要求,填料函什么要求,截面积最大要求多少等等。特此求教各位大神,这方面是什么公约或者什么规范规定的?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 14:35 | 显示全部楼层
这属于工艺
一般参照 CB 3386-92
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-11 15:54 | 显示全部楼层
li170325182 发表于 2018-9-11 14:35
这属于工艺
一般参照 CB 3386-92

非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 18:01 | 显示全部楼层
耐火试验程序规则呢,看有没有