前几天参观了一条日本大岛造的大开口散货船,机舱里发电机上方的火灾光探使用了一个黑色的罩子,哪位知道是什么用途的?
IMG_20181212_144349.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-12-15 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该旁边还有一个感光的探头,但是不是针对这个设备的,为了防止隔壁设备起火,引起误喷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
防止误动作报警用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 12:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
起遮挡作用,另一面应该有易引起误报警的设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这种做法,常见于发电机顶上。因为发电机靠的比较近。防止发生误触发报警用的。比如说:这个探头是专门用于探测1号发电机的区域的,那么就需要做一个罩子,遮挡住朝向2号发电机区域一面,防止其因为探测到旁边2号发电机的火警,产生错误的报警信号,或者在自动情况下,误将1号发电机顶上的水雾触发。当然,罩子不能影响其正常探测1号发电机的需求探测区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-15 21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我同意楼上的看法,这个罩子应该是限制光探探测范围,让探测范围控制在正下方的发电机,避免误报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-16 08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我遇到过发电机旁边的投光灯反射光触发感光探头误报警