12
返回列表 发新帖
楼主: 播音小郭
收起左侧

[电气] 应急配电板为何需要由主配电板供电?

[复制链接]
发表于 2017-1-10 13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
江海直达 发表于 2017-1-9 21:35
你给总结一下,所说的不同重要性的设备,为什么设置这种不同的供电配置要求。

跟安全有关的玩意都要有应急电,总结完毕~
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-1-10 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门

考虑到交流电的属性,这种规定主要是出于设备的安全性的角度考虑。
应急配电板在平时应由主配电板供电,也就是说应急设备的正常供电要必须通过应急配电板,这也是目前较简单又较安全的方式。
主配电板供电和应急供电在应急配电板处互锁的,这样也不用在每个设备上设置互锁。
不能由主配电板和应急配电板同时向一个设备供电(低压直流的可以例外,比如火警探测与报警系统)。
应急发电机在启动时频率也是不稳定的,还有要考虑到相位,如果主配电板供电不经过应急配电板,在平时测试应急发电机时,容易造成同时供电,极易出现过载,相位紊乱,频率不稳造成设备损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
播音小郭 发表于 2017-1-7 10:14
意思是应急配电板在正常情况下也是使用的?
我之前以为应急配电板只是在主电源故障后和应急发电机一起使用 ...

联接在应急配电板上的设备,在正常情况下也有可能会使用的。而在正常情况下,应急发电机是不运转的,这时就由主发电机通过主配电板向应急配电板上的设备供电。在应急状态下,主发电机不能启动,这时应急发电机启动并向应急配电板上的设备供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
mdx 发表于 2017-1-10 22:36
考虑到交流电的属性,这种规定主要是出于设备的安全性的角度考虑。
应急配电板在平时应由主配电板供电, ...

交流电有啥属性啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
沙泉0513 发表于 2017-1-10 13:19
跟安全有关的玩意都要有应急电,总结完毕~

跟货物运输安全有关的设备,也要由应急电源供电吗?如货舱通风机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
江海直达 发表于 2017-1-11 20:25
交流电有啥属性啊?

交流电除了电压和容量外,还要考虑(转速)频率和相位角。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-12 08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
船上所有供电设备都需要有一路电源,正常情况下,应急配电板可以理解为主配电板的延伸;应急配电板供电的设备在主电源失电的情况下也必须工作,这才有了应急发电机组这个备份或者说冗余;内通和报警设备还必须再多个直流24伏供电的状态,直接由蓄电池组供电,这又多了份冗余;说白了,就是为了船舶航行安全和船员人生安全。公约体现了这个精神,看问题不应该局限在自己的专业框架内,要知其然还有知其所以然。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-12 08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
江海直达 发表于 2017-1-11 20:28
跟货物运输安全有关的设备,也要由应急电源供电吗?如货舱通风机?

一般没有,上建的风机都没有,货仓通风停会不要紧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-20 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

受教受教,就给加分呐,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单,如果应配不由主配供电那么就需要应发一直运行给应配供电。这样的结果就是配电的功率么有多的没地方用,而应配这边么还需要一直运行供电。很明显这是一种浪费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册